答案1施工電梯基礎的施工方案(帶計算公式):a.基礎承受的載荷P近似計算:P=(吊籠重+外籠重+對重+導軌總重+載重)×2.1 (例如SCD200/200型架設高度為150米,承受最大壓力Pmax=710KN);b.混凝土基礎板下的地麵承載壓力不得小於0.15MPa,基礎澆注C30混凝土,基礎混凝土厚度不低於330mm;c.鋼筋網格:直徑為8mm鋼筋,方體間隔距為250×250×250mm;d.混凝土基礎平麵應平整光潔,基礎上平麵的水平度誤差不大於5mm;e.地腳螺栓腳鉤必須鉤住鋼筋網格的鋼筋並焊牢;f.基礎混凝土強度務必達到設計強度的70%以上,方可架機。基礎承載P的近似計算 P=(吊籠重+外籠重+導軌架總重+對重重+載重重)×2.1例:SCD200/200型升降機,架設高度為150m(重量參見“升降機性能參數表”)吊籠重(雙籠):1600×2kg外籠重(圍欄):820kg 導軌架總重(共需100節標準節每節重184kg)184 kg×100對重重(雙對重)1100 kg×2每個吊籠載重量2000kg 2000 kg×2基礎承載近似等於:P = [(1600×2)+820+(184×100)+(1100×2)+(2000×2)]×2.1= 60102 kg60102 kg × 9.8 N/kg = 589000 N = 589 KN如按能承受最大壓力Pmax= 710 KN而製作的基礎,則符合該升降機的使用要求。地麵承受的壓力不得小於0.15MPa。