答案1框架結構加氣塊的砌築:工藝流程: 基底清理→放線、操平→植筋 →導牆澆築→澆水濕潤→擺磚→立皮數杆→拉水平線→攪拌專用粘結劑→砌築牆體 →設置門、窗過梁 →澆築圈梁→澆築構造柱→牆頂塞縫(兩星期後)。 施工要點: 1、砌築前,將樓麵清掃幹淨,灑水濕潤 。 2、根據圖紙各部位尺寸及構造要求,排磚。牆體下部澆築同牆寬200公分高混凝土坎台或砌築200高小型砼實心磚。 3、拌製專用粘結劑: 1)、拌製專用粘結劑施工用水,水質應符合國家現行標準《混凝土拌合用水標準》JGJ63的規定。 2)、粘結劑應隨拌隨用, 應在3h 內使用完畢;當施工期間最高氣溫超過30℃時,應 在拌成後2h內使用完畢。 4、砌體控製: 1)、蒸壓加氣混凝土砌塊主控項目: (1) 砌塊和砌築粘結劑的強度等級應符合設計要求。 檢驗方法: 砌塊、粘結劑的產品合格證書、產品性能檢測報告和砂漿試塊試驗報告。 2)、蒸壓加氣混凝土砌塊一般項目: (1)蒸壓加氣混凝土砌塊砌築時,其產品齡期應超過28d。 (2)蒸壓加氣混凝土砌塊等的運輸、裝卸過程中,嚴禁拋擲和傾倒。加氣混凝土砌塊應防止雨淋。 (3) 采用專用粘結劑施工,砌塊不用澆水。 (4)蒸壓加氣混凝土砌塊砌築牆體時,牆底部應現澆混凝土坎台等,其高度不宜小於200mm。5、砌築牆體: 1)、組砌方法正確,上、下錯縫,交接處咬槎搭砌,缺邊掉角嚴重的砌塊不得使用。 2)、加氣混凝土砌塊水平灰縫和豎向灰縫粘結劑必須飽滿,不得出現瞎縫、透明 。 3)、砌築時應做好放線、立皮數杆等工作。 6、砌築時,加氣混凝土砌塊搭砌長度不小於砌塊長度的1/3,豎向通縫不大於兩皮砌塊。同一道牆有兩種不同的砌塊應在轉角處設置構造柱。 7、牆體砌築時,專業管線(道)要及時配合施工,避免後鑿牆開洞,敷設在牆體裏的管線,在牆上用切割工具整地割出槽,管線固定牢固後,用細石混凝土填塞與牆麵平齊。 8、按圖紙設計要求設置構造柱、過梁、圈梁及混凝土帶。各種預留洞、預埋件按圖紙及設計要求設置;如圈梁被門洞口切斷時,應在洞頂留置一道不小於被截斷圈梁截麵及配筋的鋼筋砼附加圈梁,附加圈梁配筋滿足過梁需求,搭接長度不小於1000mm,當圈梁高差≤500mm時,圈梁也可沿洞口垂直拐彎與過梁連成框架。9、砌體與結構的連接: 1)、加氣塊牆與結構柱連接處必須按設計要求設置拉結筋,2φ6鋼筋,豎向間距600 mm,平鋪在水平灰縫內,伸入牆體不小於700mm。 2)、牆高度大於4m時,應按設計規定在牆中設置通長鋼筋混凝土板帶200mm厚,4φ12鋼筋,箍筋φ20@200,牆體長度大於4m時設置混凝土構造柱,4φ12鋼筋,φ20@200,上、下加密部位@500。 3)、砌築時不得留直槎,斜槎高度不得大於1.2m。隨砌隨吊線,保證牆體垂直、平整,不允許砸磚修牆。 4)、牆體砌至梁、板底時,兩周後用實心磚或小型實心砼斜砌擠緊。 5)、蒸壓加氣混凝土砌塊牆體除底部、頂部和門窗洞口處,不得與其他砌塊材混砌。如有兩種不同的砌塊,應設置構造柱銜接,不能混砌搭接。 6)、牆體與柱、剪力牆及構造柱連接處應設拉結筋。 7)、砌體填充牆構造柱一般設置在轉角、縱橫牆體交叉處,每隔3500mm-4000mm設置一道砼構造柱,條窗下構造柱小於2000mm設置一道。 8)、牆體的門、窗、洞口應做抱框,門窗洞等洞口大於等於1500mm小於2100mm時,洞兩邊設不到頂抱框,大於2100mm時抱框立柱伸到本層頂。抱框根部加2Φ12鋼筋伸到樓地麵及相關構件砼內。 9)、