答案1消防车道有设置在室外的环形消防车道、尽头式消防车道,和穿过建筑的消防车道。谈到消防车道与建筑最远的距离,应该指的是室外的环形消防车道和尽头式消防车道。根据我国现行的建筑设计防火规范,并没有规定消防车道与建筑的最远距离。只是规定了消防车道靠外墙的一侧距离外墙不小于5米,消防车道与建筑之间不应有树枝、架
查看全部
答案1消防车道有设置在室外的环形消防车道、尽头式消防车道,和穿过建筑的消防车道。谈到消防车道与建筑最远的距离,应该指的是室外的环形消防车道和尽头式消防车道。根据我国现行的建筑设计防火规范,并没有规定消防车道与建筑的最远距离。只是规定了消防车道靠外墙的一侧距离外墙不小于5米,消防车道与建筑之间不应有树枝、架空线路等障碍物。只所以没有规定最远距离是多少,个人是这么理解。消防车道只是给消防车行进的道路,像高层建筑,大型的公共建筑有专门的消防操作场地,消防操作场地是与消防车道相连的,并且消防操作场地距建筑外墙距离有要求的,是不宜小于5米,且不应大于10米。所以就不规定消防车道与建筑的最远距离。对于一般建筑是可以在消防车道上开展灭火救援,所以只规定消防车道与建筑之间不能有树木、架空管线等障碍物。考虑到消防车道是在红线范围之内,以及城市建筑密度,消防车道与建筑实际距离受场地限制,没有必要规定一个最远距离。
收回
答案2环形消防车道距离建筑外墙的距离为12M,高层建筑登高点的设计有要求的,为18M,低层建筑也有消防要求的!
我来回答
建筑中的消防通道的距离要求?
答案1消防车道应符合下列要求: 1.车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m; 2.转弯半径应满足消防车转弯的要求; 3.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; 4.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m; 5.消防车道的坡度不宜大于8%。 消防车道的设计要求:
查看全部
答案1消防车道应符合下列要求: 1.车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m; 2.转弯半径应满足消防车转弯的要求; 3.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; 4.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m; 5.消防车道的坡度不宜大于8%。 消防车道的设计要求: 消防车道应符合如下要求。 (1)消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于3%。 (2)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。 (3)尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。 (4)消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。 (5)消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。 (6)高层建筑周围应设置环形消防车道,当设置环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。
收回
答案2除托儿所、幼儿园、医院、疗养院、学校外的其他民用建筑,根据《建规》要求,分两种情况:位于两个安全出口之间的疏散门至安全出口的最大允许距离为40米,位于袋形走道两侧或者尽端的疏散至安全出口的最大允许距离为22米