答案1框架结构加气块的砌筑:工艺流程: 基底清理→放线、操平→植筋 →导墙浇筑→浇水湿润→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌专用粘结剂→砌筑墙体 →设置门、窗过梁 →浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(两星期后)。 施工要点: 1、砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润 。 2、根据图纸各部位尺寸及构造要求,排砖。墙体下部浇筑同墙宽200公分高混凝土坎台或砌筑200高小型砼实心砖。 3、拌制专用粘结剂: 1)、拌制专用粘结剂施工用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 2)、粘结剂应随拌随用, 应在3h 内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应 在拌成后2h内使用完毕。 4、砌体控制: 1)、蒸压加气混凝土砌块主控项目: (1) 砌块和砌筑粘结剂的强度等级应符合设计要求。 检验方法: 砌块、粘结剂的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。 2)、蒸压加气混凝土砌块一般项目: (1)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。 (2)蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。 (3) 采用专用粘结剂施工,砌块不用浇水。 (4)蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。5、砌筑墙体: 1)、组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得使用。 2)、加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝粘结剂必须饱满,不得出现瞎缝、透明 。 3)、砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作。 6、砌筑时,加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3,竖向通缝不大于两皮砌块。同一道墙有两种不同的砌块应在转角处设置构造柱。 7、墙体砌筑时,专业管线(道)要及时配合施工,避免后凿墙开洞,敷设在墙体里的管线,在墙上用切割工具整地割出槽,管线固定牢固后,用细石混凝土填塞与墙面平齐。 8、按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。各种预留洞、预埋件按图纸及设计要求设置;如圈梁被门洞口切断时,应在洞顶留置一道不小于被截断圈梁截面及配筋的钢筋砼附加圈梁,附加圈梁配筋满足过梁需求,搭接长度不小于1000mm,当圈梁高差≤500mm时,圈梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架。9、砌体与结构的连接: 1)、加气块墙与结构柱连接处必须按设计要求设置拉结筋,2φ6钢筋,竖向间距600 mm,平铺在水平灰缝内,伸入墙体不小于700mm。 2)、墙高度大于4m时,应按设计规定在墙中设置通长钢筋混凝土板带200mm厚,4φ12钢筋,箍筋φ20@200,墙体长度大于4m时设置混凝土构造柱,4φ12钢筋,φ20@200,上、下加密部位@500。 3)、砌筑时不得留直槎,斜槎高度不得大于1.2m。随砌随吊线,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。 4)、墙体砌至梁、板底时,两周后用实心砖或小型实心砼斜砌挤紧。 5)、蒸压加气混凝土砌块墙体除底部、顶部和门窗洞口处,不得与其他砌块材混砌。如有两种不同的砌块,应设置构造柱衔接,不能混砌搭接。 6)、墙体与柱、剪力墙及构造柱连接处应设拉结筋。 7)、砌体填充墙构造柱一般设置在转角、纵横墙体交叉处,每隔3500mm-4000mm设置一道砼构造柱,条窗下构造柱小于2000mm设置一道。 8)、墙体的门、窗、洞口应做抱框,门窗洞等洞口大于等于1500mm小于2100mm时,洞两边设不到顶抱框,大于2100mm时抱框立柱伸到本层顶。抱框根部加2Φ12钢筋伸到楼地面及相关构件砼内。 9)、