答案1主要检查:模板清理、刷脱模剂、平整度、垂直度、 模内清理、对角线尺寸、拼缝、截面几何尺寸、支 撑稳固、穿墙螺栓、穿墙螺栓套、预留洞口的位 置、尺寸、外墙下口贴橡胶条加海绵条、内墙下 口抹水泥砂浆、导墙模板等。
答案2验收包括以下内容:(1)模板安装是否符合该工程模板设计和技术措施的规定。(2)模板的支承点及支撑系统是否可靠和稳定,连接件中的紧固螺栓及支撑扣件紧固情况是否满足要求。(3)预埋件:预留件的规格、数量、位置和固定情况是否正确可靠,应逐项检查验收。(4)必须按《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定,进行
查看全部
答案2验收包括以下内容:(1)模板安装是否符合该工程模板设计和技术措施的规定。(2)模板的支承点及支撑系统是否可靠和稳定,连接件中的紧固螺栓及支撑扣件紧固情况是否满足要求。(3)预埋件:预留件的规格、数量、位置和固定情况是否正确可靠,应逐项检查验收。(4)必须按《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定,进行逐项评定模板工程施工验收。(5)支架模板设计上施工荷载是否符合要求。(6)在模板上运输砼或操作是否搭设符合要求的走道板。(7)作业面孔洞及临边是否有防护措施。(8)垂直作业是否有隔离防护措施。模板安装应满足下列要求:(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。扩展资料:模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。参考资料:
收回
我来回答
建筑户型里面的,放线孔,布料机孔,泵管孔,都是干么的(详细点说),怎么留,留多少个,有没有什么规范?
答案1不需要规范,是实际施工过程需要,怎么需要怎么预留,只是再处理洞口过程中质量控制有要求的呢
以上回答由网友提供,仅供参考